用单片机控制5V继电器来驱动24V电磁阀,单片机受到电磁阀的干扰,当电磁阀关闭时单片机就不按程序走
用单片机控制5V继电器来驱动24V电磁阀,单片机受到电磁阀的干扰,当电磁阀关闭时单片机就不按程序走,不知道是不是电磁阀储电太大一下子释放影响到5V电源,5V电源和24V电...
用单片机控制5V继电器来驱动24V电磁阀,单片机受到电磁阀的干扰,当电磁阀关闭时单片机就不按程序走,不知道是不是电磁阀储电太大一下子释放影响到5V电源,5V电源和24V电源是并联的!这是什么原因呢?
展开
3个回答
展开全部
您好:
最好的办法是5V电源和24V电源完全隔离,相互之间没有电气连接;
如果做不到5V和24V电源隔离,那么就要做许多处理,
1、24V电磁阀线圈和5V继电器线圈两端都要反并联二极管(二极管负接电源),另外电磁阀两端最好也并联RC吸收回路(如1K电阻和103电容串联);
2、5V和24V电源之间串联大电感(功率电感,如可用47uH/1A的),5V地和24V地单点接地,也最好在两个地之间串联大电感(功率电感,如可用47uH/1A的);
3、单片机程序处理,要加入看门狗,防止程序跑飞。
做好以上处理,我认为基本就可以OK。
希望能帮到您。
电磁阀串一个电阻,再并一个二极管就行,二极管方向相反。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电磁阀关闭时,电磁阀的线圈会通过5V继电器的触点放电打火,形成干扰向外辐射。这个干扰很强烈,很可能会让单片机跑飞,解决的办法是给电磁阀的线圈接上续流或者阻尼电路,以在关闭瞬间吸收线圈中存储的能量。还有其他的可能比如说电源线的耦合,单片机控制电路和程序本身不够健壮,可以用群脉冲和非接触放电来进行设计验证。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询