请教~~16A插排换上10A插头的问题
你好,我搜索类似问题的时候看到你的回答比较专业,所以想请教一下:我买了一个公牛的(型号GN-B14D)4000W大功率排插,原插头是16A250V的,配送了一个10A25...
你好,我搜索类似问题的时候看到你的回答比较专业,所以想请教一下:我买了一个公牛的(型号GN-B14D)4000W大功率排插,原插头是16A 250V的,配送了一个10A 250V的插头,线是3*1.0mm平方的,排插上有5个口,前四个是普通的万用口,最后一个是标注着16A的比较大的插口。问题一:我现在想用这个插座做普通用的插座,换上赠送的那个10A插头,能不能正常使用?根据P=UI的公式,是不是能理解为,换上10A的插头后,插座上所有用电器的总功率不超过2200W即可?还是说这个插座就只能供大功率空调、热水器使用了?问题二:假如换上10A插头可以像普通排插使用(不使用最后那个16A的插口),这个排插的3*1.0mm平方的线是比平常的线粗的对吗?粗点的线会在电阻上有什么影响吗?问题三:我房间有两个人,用两台电脑,在这个公牛的排插上再插另外一个普通的排插使用,这样会有什么不妥吗?还是说只要作用到第一个排插上的功率总和依然不超过2200W即可?问题四:综合以上的情况,你有看到其他的安全隐患吗? 如果可以的话,请逐个问题回答,让我容易理解,谢谢我的分不多,如果能解决我的疑问的话,30分全给你吧,呵呵
展开
4个回答
推荐于2017-11-25
展开全部
①换上赠送的那个10A插头,能正常使用.插座上所有用电器的总功率不超过2200W即可.不存在只能供大功率空调、热水器使用之说!②这个排插的3*1.0mm平方的线不比平常的线粗,粗点的线安全流量好一点.③排插不宜插太多用电设备!要留有一定余量!④排插总是不安全,建议不用排插!放一路固定插座.!
展开全部
注意以下问题:
换上赠送的那个10A插头,能正常使用.插座上所有用电器的总功率不超过2200W即可;
这个排插的3*1.0mm平方的线不比平常的线粗,粗点的线安全流量好一点;
排插不宜插太多用电设备!要留有一定余量;
排插总是不安全,建议不用排插!放一路固定插座。
插排:
插排,东北方言,叫的人不是很多,也叫排插,是电源转换器的一种俗称。
内容概述:
插排是插座的一种,只不过是把多个插座集中放在一起,而形成的多孔插座。这样的组合有很多好处,可以一座多用,既节省了空间又节省了线路。是一个非常简单而又实用的发明。通常插排多数是讲带电源线和插头且可以移动的多孔插座,而插座通常指的是固定的且大多指五孔插座。插排又称为排插,俗称拖线板,是生活必需品。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-21
展开全部
插头等不是问题,主要的是你算算你的总用电量是多少,1平方线是4.5安,3*1.0mm平方的线里面是有一个接地线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-21
展开全部
在自己家里边最好别用凑合用的。关于电的最好别用正好能用的,最好在原来的基础上多计算点,自己家的最好用好的东西。电器这方面谁都不清楚什么时候出问题,不怕一万就怕万一,小心驶得万年船。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: