在防雷中的二级接地,三级平衡是什么意思啊!
2013-11-18
展开全部
防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。 三级防雷:对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。每一级的防雷标准都是不一样的,他所抵御的过电压都是又限制的,但是到了下一级电路,同样的电压可能会击穿和损毁绝缘,比如控制回路的绝缘相比高压线路就很脆弱。所以每一级必须有相应的防雷。三级防雷的目的:第一级防雷的目的:防止直接的传导雷进入LPZI区,将上万至数十万伏的浪涌电压限制到2500-3000伏。第二级防雷的目的:进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZI-LPZ2实施等电位连接。第三级防雷的目的:最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损害设备。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生雷击可能的地方,必须要进行CLASS-1的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击大防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,会有一部分对设备或第三级防雷器而言仍然相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进行吸收。同时经过了第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长时(超过15米)感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。同样,经过了第二级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长时感应雷的能量就变得足够大,第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的参与累积能量进行保护。因此,第三级防雷器到设备端的线路传输距离也不应超过10米,以避免LEMP对设备造成的损害。 楼主说的二级(两级)接地应该是指在一、二级防雷中的接地。这两级防雷器或浪涌吸收器的距离应大于15m。(接地有多种方式。如建筑物结构金属网与各地共点接大地的情况,外部空间是避雷针引下线保护,建筑物维护结构是金属骨架共点综合接地,也叫一点接地—等电位接地。正常情况下各种地是独立接大地的,只有雷击或浪涌电压冲击时等电位体才被击穿,从而各地才对大地形成一点接大地的等电位。这时,外部的交流、通信、网络和天线等传输线路引入的浪涌冲击均会被大楼结构地吸收。这种等电位接地的方式不仅可避免浪涌电压的袭击,而且也隔离了空间电磁波及其相互之间的干扰。所以一定注意防雷器的距离)三级平衡应该指在三级防雷中,防护上一定要配合好,以上三级防浪涌器件的反应时间都必须<25ns,接地电阻≤10Ω。