西门子PLC200的指令问题

#IV_INT是写的什么意思呢我懂一些数可是这个看不懂是多少#OV_R又是什么呢最后问一下PLC老是把数变成整数然后又变回来为的是什么呢... #IV_INT 是写的什么意思呢 我懂一些数 可是这个看不懂是多少
#OV_R 又是什么呢
最后问一下 PLC老是把数变成整数然后又变回来为的是什么呢
展开
 我来答
wwe_david
2013-12-23
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:7.6万
展开全部
要搞清指令的含义,第一个I_DI,是将整数型(16位)数据转换为双整型(32位)数据,顾名思义输入的是16位的整数,输出是32位的整数,第二个DI_R是将双整型(32 位)数据转换成实数型(32位)数据,顾名思义输入的是32位整型数据,输出是32位实数也就是浮点数。由于西门子200PLC没有直接将整数 (16位)转换成实数的指令,所以一般要用两条指令实现整数变实数!你所说的变回来时牵涉到模拟量模块时,由于模拟量模数转换的是16位整型数据,而PID运算工程标量是-32000~32000或0 ~32000的范围,运算时的数据都是小于1的实数,所以需要将模数转换的16位数据转换成实数,运算完成后又需要将实数转换成16位的整数通过数模转换输出。
bangdefushi
2013-12-23 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:41万
展开全部
#IV_INT和#OV_R是两个定义好的变量,也就是一个整型变量和一个实数变量,这两个是不同的数据类型,至于为什么要变来变去的呢,这是模拟量数据处理的过程,比如通过电位调节器给定PLC速度信号,PLC再控制变频器的速度,电位调节器通过电信号转换成模拟量被程序读,程序读到的是一个整型数,我们要把这个整形数作为一个速度信号输送到变频器,那么这个模拟量要转化成输出的的电信号,这个模拟量必须是个实数(这样才会有带小数点的转速),所以整形数先要转换成双整型数(整型占一个字,双整占两个字,注意是不同的数据类型),然后双整形数才能转化成实数(整形和实数都占用两个字),不能把整形直接转化成实数,没有这个指令。感兴趣可以来这个技术群讨论52093396
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
魂大人的店铺
2013-12-22 · TA获得超过1590个赞
知道小有建树答主
回答量:1129
采纳率:75%
帮助的人:466万
展开全部
这里的IV_INT 和OV_R应该之前有定义。因为他要把I型的转换为R型的,但是不能直接转,所以分两步走,先转成DI再转成R。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起