西门子s7 200运行中从RUN转到STOP模式的原因有哪些?

我编了一个新的程序下载到s7200cpu222里,在调试程序时只要从手动子程序转到自动子程序时PLC就会从RUN自动跳到STOP模式。我的程序里没有写STOP的指令。换了... 我编了一个新的程序下载到s7 200 cpu222里,在调试程序时只要从手动子程序转到自动子程序时PLC就会从RUN自动跳到STOP模式。我的程序里没有写STOP的指令。换了个新的PLC还是不行,现在确定是程序的问题了。不知在哪些情况下PLC会自动转到停止模式?请师傅指点 展开
 我来答
淡淡的雅兴
2015-12-14 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:4172
采纳率:86%
帮助的人:477万
展开全部

西门子PLC进入STOP一般有两种情况:

1、正在进行程序下载或者对储存卡进行编辑等必须要进入STOP状态;

2、出现组态错误等致命错误时回自动切换到STOP状态。

重启CPU会清除致命错误,并执行上电诊断测试来确认已改正错误。如果发现其他致命错误,CPU会重新点亮错误LED指示灯,表示仍存在错误。否则CPU会开始正常工作。

致命错误可以通过连接上位机独处错误代码,根据代码处理错误。代码如下图:

向左转|向右转


一旦消除了致命错误条件,必须重新启动CPU。可以用以下方法重新启动CPU:

 1、重新启动电源

 2、将模式开关由RUN或者TERM变为STOP

 3、在STEP7--Micro/WIN命令菜单中选择PLC >上电复位以启动S7--200。这可以强制S7--200启动并清除所有致命错误。

SERAY工控小站
2014-09-21 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
编程中很多问题都会导致CPU停机,比如不正确的跳转指令、步进指令以及看门狗错误等等,想要知道具体错误原因可在编程软件中点击PLC------信息 查看。
追问
问题找到了,是触摸屏上的数值输入格式不对
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询