西门子s7 200运行中从RUN转到STOP模式的原因有哪些?
我编了一个新的程序下载到s7200cpu222里,在调试程序时只要从手动子程序转到自动子程序时PLC就会从RUN自动跳到STOP模式。我的程序里没有写STOP的指令。换了...
我编了一个新的程序下载到s7 200 cpu222里,在调试程序时只要从手动子程序转到自动子程序时PLC就会从RUN自动跳到STOP模式。我的程序里没有写STOP的指令。换了个新的PLC还是不行,现在确定是程序的问题了。不知在哪些情况下PLC会自动转到停止模式?请师傅指点
展开
2个回答
展开全部
西门子PLC进入STOP一般有两种情况:
1、正在进行程序下载或者对储存卡进行编辑等必须要进入STOP状态;
2、出现组态错误等致命错误时回自动切换到STOP状态。
重启CPU会清除致命错误,并执行上电诊断测试来确认已改正错误。如果发现其他致命错误,CPU会重新点亮错误LED指示灯,表示仍存在错误。否则CPU会开始正常工作。
致命错误可以通过连接上位机独处错误代码,根据代码处理错误。代码如下图:
向左转|向右转一旦消除了致命错误条件,必须重新启动CPU。可以用以下方法重新启动CPU:
1、重新启动电源
2、将模式开关由RUN或者TERM变为STOP
3、在STEP7--Micro/WIN命令菜单中选择PLC >上电复位以启动S7--200。这可以强制S7--200启动并清除所有致命错误。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询