浪涌保护器怎么选择,有什么标准吗?
电源浪涌保护器的选型要求,特分享如下:
1.进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置I类试验的浪涌保护器或II类试验的浪涌保护器作为第一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置II类或III类试验的浪涌保护器作为后级保护;特殊重要的电子信息设备电源端口可安装II类或III类试验的浪涌保护器作为精细保护。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。
2.浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值UW等因素。各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平UP/F应小于相应类别设备的UW
3.当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10米、限压型浪涌保护器之间的线路长度效率5米时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置和劣化显示功能。
4.根据雷电防护等级,用于电源线路的浪涌保护器的冲击电流和标称放电电流参数如下:
浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值UW等因素。各级浪涌保护器应能承受在安装点上预计的放电电流,其有效保护水平UP/F应小于相应类别设备的UW。
电源浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应短直,其总长度不宜大宇0.5米。有效保护水平应小于设备耐冲击电压额定值,电源线路浪涌保护器安装位置与被保护设备之间的线路长度大宇10米。
浪涌保护器使用注意事项
由于SPD的性能退化或寿命终止后可能产生的短路故障对系统运行的影响,所以在SPD之前装设过电流保护器是必要的。过电流保护器可以是外附熔断器、断路器、剩余电流动作保护器或SPD内部脱扣器。因过电流保护器须试验确定其适应性,所以要由厂家配套供应。
过电流保护器一般根据SPD的最大放电电流Imax来选择,一般第一级不小于4P-50A(可选63A),以后各级不小于4P-20A(可选32A)、2P-10A(可选16A)。当选用熔断器时,应与上一级熔断器实现选择性配合。同时SPD的接地很重要,不能忘记。
电源防雷浪涌保护器:按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器(40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(10KA-40KA)。
信号防雷浪涌保护器:在选择信号防雷器的时候,我们首先要了解其应用的场合,根据需要大致分为以下几类:电话信号、网络信号、视频信号、模拟信号、数字信号、控制信号、组合信号,这些大家应该都能看懂,唯一要注意的是组合信号的防雷,有的电子产品,例如摄像头,既要电源供电,又要传输监控录像,还要根据需要不断转动角度,这个时候如果每根进线都给它分开安装防雷器会很麻烦。针对这一情况,可选择二合一组合防雷器、三合一组合防雷器等组合防雷产品。
这里有两份详细的浪涌保护器选型参考资料,你可以了解一下。具体选型的时候涉及实际情况和各种参数问题,应该联系卖家具体协商
【电源防雷器选型参考http://kejia.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32&extra=page%3D1】
【信号防雷器选型参考http://kejia.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=42&extra=page%3D1】
浪涌保护器怎么选择,有什么标准吗?
根据你的安装位置、需要保护的设备位置、类型,来选择。给你一个有名的产品介绍看看,见附件
手机看不到附件
手机看不到附件
防雷安装前一定要知道什么是残压,不懂残压,防雷白安装了