15平米的喷漆房用多大风机 房间4.7m×3.3m,高3.1米,排风管直径220mm,长18m,

选用风量、风压多大的离心风机... 选用风量、风压多大的离心风机 展开
 我来答
duxun494400312
2014-12-18 · TA获得超过810个赞
知道小有建树答主
回答量:1431
采纳率:78%
帮助的人:505万
展开全部
根据管道来看如果是自动喷漆的话还行,要是人工喷这个管道就有些小了,按照现有管道选择风量在2000立方米每小时左右,无弯头无除尘器的直排系统选个700pa左右的风压就好了,可选择4-72-2.8a-1.5kw的风机,转速为2900转
追问
有2个弯道,应该要用多大的?
追答
加50帕就好