三菱FX2N-4AD模块问题
采集的数字量0-1000对应变送器的0-40Mpa。请问采集的数字量D值与他们之间如何计算,才能得出当前数字量D对应多少Mpa的压力!谢谢!...
采集的数字量0-1000对应变送器的0-40Mpa。请问采集的数字量D值与他们之间如何计算,才能得出当前数字量D对应多少Mpa的压力!谢谢!
展开
1个回答
展开全部
采集的数字量0-1000对应变送器的0-40Mpa,那么,数字量的分辨率为40÷1000=0.04Mpa。
将寄存器D的数值乘以分辨率0.04Mpa。就是当前实际压力值。
将寄存器D的数值乘以分辨率0.04Mpa。就是当前实际压力值。