欧陆590 +2的电枢电压调整

 我来答
艾古自动化
推荐于2018-05-01
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:3万
展开全部
590直流调速器
通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE
DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE
ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM
MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE
CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD
CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL
MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE
CONTROL(电压控制)改成CURRENT
CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED
FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM
VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG
TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE
ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。
590直流调速器的技术应用问题:可以百度搜索“艾古自动化”这里有搞调试应用与维修的老师傅;我的回答希望可以帮助到你。
邝旎后紫文
2020-05-26 · TA获得超过1096个赞
知道小有建树答主
回答量:3878
采纳率:100%
帮助的人:26.9万
展开全部
0%,20%....。一点点试试,调试成功后,电流定标一般设在100%,电流极限设在150%。