3相电机的用电量如何计算
3相电机的用电量如何计算悬赏分:0-离问题结束还有14天22小时我有一台3相电机3根火线的电压均为380伏用电流表测电流为464847请问它的功率如何计算电费如何计算问题...
3相电机的用电量如何计算
悬赏分:0 - 离问题结束还有 14 天 22 小时
我有一台3相电机 3根火线的电压均为 380伏 用电流表测电流为 46 48 47 请问它的功率如何计算 电费如何计算
问题补充:电机是在满负载下测量的电流 电压 这样还需要乘上1.732 和 功率因数吗 为什么 展开
悬赏分:0 - 离问题结束还有 14 天 22 小时
我有一台3相电机 3根火线的电压均为 380伏 用电流表测电流为 46 48 47 请问它的功率如何计算 电费如何计算
问题补充:电机是在满负载下测量的电流 电压 这样还需要乘上1.732 和 功率因数吗 为什么 展开
5个回答
展开全部
3相电机的用电量这样计算:
三相交流电机的实际功率P=1.732UIcosφ
三相交流电机的用电量Q=Pt
其中:
cosφ:为电机功率因数,一般取0.85。
P:电机的实际功率,单位:kW。
U:电机的实际电压,单位:kV。
I:电机的实际电流,可取三相电流的平均值,单位:A。
t:电机的实际运行时间,单位:小时。
Q:电机的实际用电量,单位kWH,即度。
电流按平均值47A计算。
有功功率=1.732*47*380*功率因数
电能消耗=有功功率*使用时间(小时)
电费=电能消耗*1(元)
有功功率=1.732*47*380*功率因数
电能消耗=有功功率*使用时间(小时)
电费=电能消耗*1(元)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
P=√3UI×cosφ×η=1.732×380×(46+48+47)÷3×0.85=22349w
就是说你的电机的22KW的,如果满负载运行的话,每小时用费是22度。
就是说你的电机的22KW的,如果满负载运行的话,每小时用费是22度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我一般把它简化成(A1+A2+A3)*220.省掉根号3,用220已包含了那无理数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?