电机转子串电阻降压启动,有三个交流接触器,用交流接触器的常开点,

电机转子串电阻降压启动,有三个交流接触器,用交流接触器的常开点,怎么实现短接,是三个接触器... 电机转子串电阻降压启动,有三个交流接触器,用交流接触器的常开点,怎么实现短接,是三个接触器 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2017-03-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.2亿
展开全部

是用交流接触器的主触点控制的:

追问
意思是这样吗?如km2接触器接触器上端主触点短接,下端并线到km3下端,km3上端短接,km2,km3这条线中间串电阻,以此类推,是这意思吗
追答
3路电阻分别串联,最后端短接;KM1、KM2、KM3的触点在不同时间分别闭合构成3路电阻逐级短接,即逐渐减小串接的电阻值,最后的阻值为零时电机全速运行。
qqcobraqq
2017-03-11 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:76%
帮助的人:4606万
展开全部
接触器另一端短接在一起
追问
能不能说具体点,是主触点短接还是辅助触点,图上画的是辅助常开点短接串电阻
追答
图传一下吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?