热水采暖系统中膨胀水箱的作用?
2个回答
展开全部
膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。
开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。
从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。
闭式膨胀水箱容积计算:
vt—膨胀水箱容积;
vs—系统水容积,(参见下图1)
v1—低温时水的比容,m3/Kg;
v2—高温时水的比容,m3/Kg
α—线性膨胀系数;钢为11.7×10-6℃-1 铜为17.1×10-6℃-1
△T—水系统中最大温差:℃(一般为5)
P1—低温时水压力,Kpa
P2—高温时水压力,Kpa
P1;P2的确定:
P1=箱体静压头+系统顶部的最小压力值;
P2=运行时最高压力。
开式膨胀水箱容积计算方法:
VP--膨胀水箱有效容积,m3
α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃
△t---系统内最大水温变化值,℃
VS---系统内的水容量,m3,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一)
图一:水系统中总容量(L/㎡空调面积)
注意单位变换!应把L换成m3。1升(l)=0.001立方米(m³)
冷冻水系统的补水量(膨胀水箱):
水箱容积计算:Vp=a△tVs m3
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a—水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
△t—最大的水温变化值 ℃
Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量
水系统中总容水量(L/m2建筑面积)
式中V—膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc—系统内的水容量,L。
《空气调节设计手册》P794:膨胀水箱的底部标高至少比系统管道的最高点高出1.5m,补给水量通常按系统水容积的0.5-1%考虑。膨胀箱的接口应尽可能靠近循环泵的进口,以免泵吸入口内液体汽化造成气蚀。
2024-04-08 广告
2024-04-08 广告
金牛区多多力好水泵经营部很高兴为您解答:选择消防水箱或地埋式水箱,关键在于您的具体需求和应用场景。消防水箱多用于紧急供水,要求储水量大、出水迅速,通常安装在易于接近的地方。而地埋式水箱则节省地面空间,适用于空间有限或对环境有美观要求的场所。...
点击进入详情页
本回答由水箱提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询