1、概念
封闭楼梯间:是指用耐火建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间,封闭楼梯间适用于厂房(仓库)、公共建筑和住宅建筑等地方。
防烟楼梯间:是指在楼梯间入口处设有防烟前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
2、适用范围
封闭楼梯间:
(一)厂房(仓库):
(1) 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房;(2) 高层仓库。
(二)公共建筑:
(1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;(4)6层及以上的其他建筑;(5)裙房和建筑高度不大于32m 的二类高层公共建筑。
(三)住宅建筑:
(1)疏散楼梯与电梯井相邻布置的建筑高度不大于21m的住宅建筑;(2)建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑。
防烟楼梯间:
高度超过32m,且任一层人数超过10人的高层厂房;一类高层民用建筑;建筑高度超过32m的二类高层公共建筑;建筑高度超过33m的二类高层住宅建筑。地下层数为3层及以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米时。
3、设置要求
封闭楼梯间:
(一)疏散用的楼梯间应符合下列规定:
(1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;(2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;(3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;(4)楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
(二)封闭楼梯间除应符合上述规定外,尚应符合下列规定:
(1)当不能天然采光和自然通风时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;(2)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;(3)除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
防烟楼梯间:
(一)防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;
(二)应设置防烟设施;
(三)前室的面积,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 ㎡;对于人防工程不应小于10㎡;
参考资料来源:百度百科-封闭楼梯间
参考资料来源:百度百科-防烟楼梯间
2020-06-06 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
防烟楼梯间是建筑中常常会设置的一个部分,这个部分的设置,可以在发生险情的时候最大程度的保障在建筑内的人的生命安全。有很多的火灾事件都表明,火灾真正使人致死的原因,是因为人吸入了大量的烟火气,导致昏迷而不能跑出危险的区域,使用了防烟楼梯间,火灾的死亡率就能大大的降低了。下面小编就来给大家介绍一下防烟楼梯间的适用范围,以及防烟楼梯间的设置要求。
防烟楼梯间的简介
防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有防烟前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
防烟楼梯间的适用范围
高度超过32m,且每层人数超过10人的高层厂房;一类高层民用建筑;建筑高度超过32m的二类高层公共建筑;建筑高度超过33m的二类高层住宅建筑。
防烟楼梯间的设置要求
(1)防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;
(2)应设置防烟设施;
(3)前室的面积,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 ㎡;对于人防工程不应小于10㎡;
(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙 级防火门,并应向疏散方向开启;
(5)除楼梯间和前室的出 入口、 楼梯间和前室内设置的正压送风口 和住宅建筑的 楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口 ;
(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙 级防火门等与其他走道和房间分隔。
防烟楼梯间的类型
带开敞前室的疏散楼梯间 这种楼梯间的特点是以阳台或凹廊作前室,疏散人员必须通过开敞的前室和两道防火门,才能进入封闭的楼梯间内。其优点是自然风力能将随人流进入阳台的烟气迅速排走,同时转折的路线也使烟火很难窜入楼梯中间,无须再设其他的排烟装置。因此,这是安全性最好和最为经济的一种类型。但是,它只有当楼梯间靠外墙时才有可能采用,故有一定的局限性。
带封闭前室的疏散楼梯间 这种楼梯间的特点是,前室是采用具有一定防火性能的墙和乙级防火门封闭起来的。其优点是既可靠外墙设置,亦可设在建筑物内部,平面布置十分灵活且形式多样;缺点是排烟比较困难,位于内部的前室和楼梯间须设排烟装置,以此来排除侵入的烟气,不但设备复杂、经济性差,而且效果不易完全保证。当靠外墙时虽可利用窗口自然排烟,但受室外风向的影响较大,可靠性仍较差。
防烟楼梯间与封闭楼梯间的区别
区别就在于封闭楼梯间无防烟前室,而防烟楼梯间有防烟前室。防烟前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2;防烟楼梯梯间与消防电梯的合用前室的面积,公共建筑不应小于10.00m2,居住建筑不应小于6.00m2。
上文中小编给大家介绍了一下防烟楼梯间的类型有哪些,以及防烟楼梯间与封闭楼梯间的区别是什么,还有防烟楼梯间有什么样的特点。对于防烟楼梯间在建筑中的使用的规范以及要求,有关部门都已经是有文件下发了的,大家如果有设计防烟楼梯间的需要的话,可以事先先了解一下防烟楼梯间的相关的资料,然后再开始进行设计的工作。
在线算报价 免费
房子装修一平方多少钱?
- 在线客服
-
官方服务
- 官方网站
- 装修报价
- 免费设计
按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅、十九层及十九层以上的单元式住宅、超过十一层的通廊式住宅、不能直接天然采光和自然通风的楼梯间,均应设置为防烟楼梯间。
防烟楼梯间设置范围:
一类建筑,高度超过32m的二类建筑(不含单元,通廊式住宅)及塔式住宅
防烟式和封闭式楼梯间和开敞式楼梯间对比来说,防烟式和封闭式都属于封闭式,但是他们在构造上还是有差别的。封闭式楼梯间一般设置在房间里面,并且里面会开门窗,门会和楼梯或者走廊连接起来,也是唯一的通道;防烟式楼梯间就是在封闭楼梯间的基础上还要加一个封闭空间。
2.功能不同
防烟楼梯间需要配备防火门、防烟前室、疏散指示标志、应急照明设备、排烟设备、正压送风设备等等,最主要的目的及时不让烟火进到楼梯间内,起到缓解火势蔓延的速度;封闭楼梯间就没有配备更多的设备,它的作用就是用来疏散人群。
3.设置要求不同
防烟式和封闭式楼梯间在设置上也是有区别的,防烟式楼梯间的设置要求更低,但是封闭式楼梯间更复杂很多设置要求也相对更高。
4.适用环境不同
防烟楼梯间通常适用范围是:高度超过三十二米,并且每层人数超过十人的高层厂房;塔式住宅;一类高层建筑;高度超过三十二米的二类高层建筑;十一层以上的通廊式住宅。封闭楼梯间通常适用范围是:十二至十八层的单元式住宅;十层以下通廊式住宅;医院、疗养院的病房楼;设有空调系统的多层旅馆;超过五层的公共建筑;高度不超过三十二米的二类高层建筑;甲、乙、丙类厂房和高度在三十二米以下的高层厂房。