中央空调冷却塔冷效不足该怎么办?
中央空调冷却塔冷效不足原因1、冷却塔布水不均匀
对于逆流式冷却塔,一般采用喷头布水。如果冷却塔内的喷头部分堵塞,或喷头掉了,都会导致布水不均匀。定期检查喷头的布水情况对于冷却塔至关重要。具体什么叫布水不均匀,只要人进入冷却塔内,或通过观察窗,就可以看到。冷却塔应尽量保证每个地方喷淋出来的水都是均匀的,反之则叫布水不均匀。
对于横流式冷却塔,一般采用重力池式布水。有些厂家在播水盆底部装有喷头,而有些厂家则只钻了一些小孔。横流式冷却塔的喷头内径较小,一般都在20mm以下,因此极容易堵塞。另外检查分水器,要保证播水盆内每个地方的水面高度都一样,如果发现有的地方没有水,有的地方水很深,这就会导致布水不均匀了。
无论是横流塔还是逆流塔,布水不均匀绝对会影响冷却塔散热。其实这很容易理解,比如一台100立方的冷却塔,填料的换热面积1800平方,但如果布水不均匀,有些填料就没有发挥作用,100立方的水只流过1000平方的换热面积,这样的冷却塔冷效一定不足。
无锡万亨传热科技有限公司是一家专业从事冷却设备研发和生产的企业,主要生产逆流,横流,复合流式闭式冷却塔及钢制冷却塔蒸发冷凝器等。
中央空调冷却塔冷效不足原因2、冷却水量不足
万亨传热以前遇到过客户这样的抱怨:冷却塔回水温度很低,但中央空调还是出现高温报警。我们分析原因后得出:是因为冷却水水量不足。其实这很容易理解,主机需要每小时100立方的水来带走热量,但实际上只有80立方的水流过,主机当然报警。对于冷却塔,设计每小时100立方的水流量,但实际只有80立方,会怎么样呢?一般水量不足,冷却之后的温度会更低。100吨的塔来冷却80吨的水,大炮打小鸟,肯定没有问题。一些特殊情况除外,例如一个客户当时200立方的冷却塔,水流量很小,导致喷头没有压力,水分不开,因此成股状下流,无法在填料上形成膜,导致无法冷却的问题。这就需要根据具体情况也具体对待。
中央空调冷却塔冷效不足原因3、风量不足
冷却塔靠风机把热量带走,排入大气,如果风机风量不足,势必会导致冷效不足的问题。空说无凭,无锡万亨传热告诉你一个绝招,屡试不爽。对于逆流式冷却塔,先计算出横断面面积,然后乘以2.7,再乘以3600就得出需要的风量了。然后你买个测风计,到出风口去量一下,就明白你的冷却塔是否风量不足了。比如一台长3米,宽3米的冷却塔,所需要的风量大概为332.73600=87480立方米每小时。有一个问题需要注意,测风计在出风口测量风速的时候,靠近风筒壁的地方风量大,靠近中心轮毂的地方,没有什么风了。轴流风机都这样。这个时候需要测出从中心轮毂到风筒壁的几个点,然后积分计算出风量来,这样才准确。
中央空调冷却塔冷效不足原因4、冷却塔太脏
一般的开放式冷却塔通过PVC填料片散热,水在填料上形成均匀的薄膜以增大换热面积。但对于很多使用年限比较长的冷却塔,填料上结了厚厚的一层污垢,很多填料已经破损,搭接在一起了,水无法在填料表面成膜。因此影响散热。遇到这种问题,你就只有更换新填料了。普通的开放式冷却塔的填料结垢了,水是无法冲洗掉的。对于闭式冷却塔就更严重,如果换热盘管上结垢了,会大大降低换热效果。万亨传热遇到过一个用户,换热器的列管外径为25毫米,结果结垢了以后,变成了29毫米。这样的换热管,换热效果可想而知。
以上就是无锡万亨传热通过多年实践经验总结出来的关于中央空调冷却塔冷效不足的原因及应对办法,不过很多情况下还是要根据每个客户不同的情况来判断具体造成这种情况的原因的,希望对您有所帮助。