我国民用标准电压为220V,220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。

电压波动:电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高,电网电压波动的影响是较大的。国家标准对电压波动等级有如下规定:电压等级 A级 B级 C级。

扩展资料:

如果电压的大小及方向都不随时间变化,则称之为稳恒电压或恒定电压,简称为直流电压,用大写字母U表示。如果电压的大小及方向随时间变化,则称为变动电压。对电路分析来说,一种最为重要的变动电压是正弦交流电压(简称交流电压),其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。交流电压的瞬时值要用小写字母u或u(t)表示。在电路中提供电压的装置是电源。

参考资料来源:百度百科-电压

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
discover114
2019-03-12 · TA获得超过120个赞
知道小有建树答主
回答量:192
采纳率:0%
帮助的人:80.8万
展开全部
根据中华人民共和国国家标准GBT 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》:
4.1 35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%。 
注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据
4.2 10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%
4.3 220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安全护航9

2019-03-07 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:8867万
展开全部
对普通人来说,电压的波动多是指电压的偏差,这在《供用营业规则》第五十四条有规定:
220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。