装修电路问题
所有照明用的1.5平方线一个回路。(插座是客厅餐厅主卧次卧火线零线2.5地线1.5一个回路(大概30个插座))。3个空调3个回路用的4平方火线零线。1.5地线。厨房厕所是...
所有照明用的1.5平方线一个回路。(插座是客厅餐厅主卧次卧火线零线2.5地线1.5一个回路(大概30个插座))。3个空调3个回路用的4平方火线零线。1.5地线。厨房厕所是4平方火线零线1.5地线各一个回路。电工师傅让我买的全部是2p空开,63a一个 40一个 32的5个 20的一个。请问这样对吗?一个插座短路还要挨个检查那个插座坏了?
展开
2019-01-16 · 360装修监理,深耕第三方精装修监理

整合线下装修监理资源,运用互联网装修监理服务理念,用专业角度帮助业主处理装修中的相关事宜,对工程进行全方位的监理,实实在在为业主在装修行业混乱的现实中,解决业主将会遇到的各种各样的装修痛点。
向TA提问
关注

展开全部
地线一般不小于2.5mm,这个也要根据自己的用电额配的,现在家用电器比较多,安全第一。如果出于经济问题可以比相零线稍微小一号也可以用。
建议客厅餐厅一个回路,主卧次卧一个回路,这样可以方便维修,如果一个插座坏了只要检查这个回路的插座就可以,无需每个插座都检查。
建议客厅餐厅一个回路,主卧次卧一个回路,这样可以方便维修,如果一个插座坏了只要检查这个回路的插座就可以,无需每个插座都检查。
展开全部
空开配置不合理,没有使用漏电空开,对安全使用有很大的影响,这样的空开配置是非常不专业的。建议总开关使用2P的空开,其它各个回路分别使用漏电保护空开,房间空调使用C16-C20的漏电保护空开,客厅柜机使用C32的漏电空开,普通插座使用C16- C25的漏电保护空开,厨卫使用C25-C40的漏电保护空开,照明使用C6-C10的漏电保护空开。普遍插座1个回路30个插座,数量太多了,建议分2个回路供电。
追问
微信有吗
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果上述电器只是一个回路建议你用6平方的铜线或10平方的铝线,但必须都得正宗的国标线才行。但最好还是分几个回路,可以2匹的单独一路,2台1匹的一路,小1匹的一路,照明的一路,这样的话只需4平方的铜线就可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还应该有热水器吧?你自己加一下吧,1P=750w,所以5P就是3750W,得按照4KW计算,还有热水器一般得2KW,再加上电视、照明啦其他的得1KW以上,所以总共至少都运行起来得7KW以上,然后7000/220约为32安,所以电表还有总线路要高于32安这个值。(以上为理论值)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先要看一下是不是装修时接出来的220V存在短路,把电闸拉下来,用万用表测一下线是否短路。
查看每一个接线分支处,如:分线盒、灯具接口。再查一下是不是装修有的射钉或钉子是不是与布在墙里的暗线或装修时自己接出来的暗线有被钉子穿透而短路的可能。
如果你家的电闸是分开的,比如说灯具一个闸,插座一个闸,你可以一个个拉下来,再一个一个接上去看那个推上去后跳闸。
如不短路,是不是你接出来的220V导线线径太细,负荷太大以致于跳闸。
也可能是在各220V分线盒位置处接的线接触太虚而引起的,就是虚接。
好好查下吧,如自己不会就请个电工师傅吧。
