变压器计算公式

 我来答
鄢新兰毋娴
2020-03-09 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:31%
帮助的人:788万
展开全部
单相小型变压器简易计算方法
1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
I=P/U
I单位A、P单位vA、U单位v.
2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小
S=1.25√P(注:根号P)
S单位cm²
3、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量
P=(S/1.25)²(VA)
4、每伏匝数
ωo=45/S
5、导线直径
d=0.72√I
(根号I)
6、一、二次线圈匝数
ω1=U1ωo
ω2=1.05U2ωo
例1:制作一个50VA,220/12V的单相变压器,求相关数据?
1、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小
S=1.25√P=1.25√P
≈9cm²
2、求每伏匝数
ωo=45/9=5匝
3、求线圈匝数
初级
ω1=U1ωo=220X5=1100匝
次级
ω2=1.05
U2ωo
=1.05X12X5≈68匝
4、求一、二次电流
初级
I1=P/U1=50/220

0.227A
次级
I2=P/U2=50/12≈
4.17A
5、求导线直径
初级
d1=0.72√I
(根号I1)=0.72√0.227≈
0.34mm
次级
d2=0.72√I
(根号I2)=0.72√4.17≈
1.44mm
例2:铁芯截面积22cm²,一次电压220V,二次电压,双15V,求相关数据?
1、根据铁芯截面积(cm²)求变压器容量
P=(S/1.25)²(VA)=(22/1.25)²=310VA
2、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
初级
I1=P/U1=310/220

1.4A
次级
I2=P/U2=310/15X2≈
10A
3、求每伏匝数
ωo=45/S=45/22=2匝
4、求线圈匝数
初级
ω1=U1ωo=220X2=440匝
次级
ω2=1.05
U2ωo
=1.05X15X2≈32匝(双32匝)
5、求导线直径
初级
d1=0.72√I
(根号I1)=0.72√1.4≈
0.8mm
次级
d2=0.72√I
(根号I2)=0.72√10≈
2.3mm
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
的确如此,严格地说测容量是没有科学道理的。 因为变压器的实际阻抗与标准阻抗是有误差的,有时误差还是比较大的。如果实际阻抗比标准阻抗大,按标准阻抗加电压,就达不到额定电流,这样算出来的容量就偏小,反之偏大。 同理,按负载损耗算容量也不正确,变... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式