锅炉房安全检查内容

 我来答
生活达人小桃子
高粉答主

2020-10-31 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:86%
帮助的人:978万
展开全部
1)岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班等规章制度健全

(2)安全管理制度,明确防火、防爆和防止非作业人员随意进入锅炉房的要求,保证通道畅通的措施以及事故应急预案和事故处理办法等

(3)锅炉及辅助设备的操作规程,包括设备投运前的检查及准备工作、启动和正常运行的操作方法、正常停运和紧急停运的操作方法

(4)运行管理和操作人员经过岗前专业知识和安全技术培训教育,并经考试合格后持证上岗

(5)设备运行操作人员配备满足规定要求,劳动保护用品佩戴齐备

(6)司炉工、水质化验员等特种作业人员持有《特种作业人员操作证

(7)设备维护保养制度、规定锅炉停(备)用防锈蚀内容和要求以及锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及燃烧和辅助设备的维护保养周期、内容和要求

(8)水(介)质管理制度,明确水(介)质定时检测的项目和合格标准

(9)锅炉安全检查应有的记录:

①锅炉及燃烧和辅助设备运行记录

②水处理设备运行及汽水品质化验记录

③交接班记录

④锅炉及燃烧和辅助设备维护保养记录

⑤锅炉及燃烧和辅助设备检查记录

⑥锅炉运行故障及事故记录

⑦锅炉停炉保养记录

(10)证书:锅炉有质量合格证、使用许可证、年检合格证、强度计算书、安装使用说明书

2、锅炉安全附件的检查

(1)安全阀

①每台锅炉至少装2个安全阀(不包括省煤器安全阀),铅直安装并安装在锅炉的最高位置,保证排气畅通,并引至安全地点

②安全阀每年至少检验、定压一次,铅封完好,做好记录并签名

③每月自动排放试验一次,做好记录并签名

④每周手动排放试验一次,做好记录并签名

(2)水位表

①水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标示(红杠),水位表的下部可见边缘比最低安全水位至少低25mm,上部可见边缘比最高安全水位至少高25mm,正常水位在水位表中间

②水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行进阀门必须处于全开位置

③水位表灵敏、可靠,每班至少冲洗一次水位表,不得形成假象

④玻璃管式水位计应有防护装置(如防护罩、快关阀等),但不得影响正常观察水位

(3)压力表

①锅炉必须装有与锅筒(锅壳)蒸汽空间直接相连接的压力表。

②根据工作压力选用压力表的量程范围,一般应在工作压力的1.5~3倍。

③表盘直径不应小于100㎜,表的刻盘上应划有最高工作压力红线标志。

④最高工作压力小于2.5Mpa的锅炉,压力表精度不低于2.5级,工作压力大于或等于2.5Mpa的锅炉,压力表精度不低于1.5级

⑤压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门,且功能有效,以便吹洗管路、卸换、校验压力表

⑥蒸汽空间设置的压力表有存水弯管,三通阀门装在压力表与存水弯管之间,且开启灵活

⑦压力表装置齐全(压力表、存水弯管、三通旋塞)。应每半年对其校验一次,并铅封完好。

(4)保护装置

①超温报警和连锁保护装置。超温报警装置安装在热水锅炉的出口处,当锅炉的水温超过规定的水温时,自动报警,提醒司炉人员采取措施减弱燃烧。超温报警和连锁保护装置连锁后,还能在超温报警的同时,自动切断燃料的供应和停止鼓、引风,以防止热水锅炉发生超温而导致锅炉损坏或爆炸。

②高低水位警报和低水位连锁保护装置。当锅炉内的水位高于最高安全水位或低于最低安全水位时,水位警报器就会自动发出警报,提醒司炉人员采取措施防止事故发生。

③锅炉熄火保护装置。当锅炉炉膛熄火时,锅炉熄火保护装置作用,切断燃料供应,并发出相应信号。

(5)给水设备

①配有备用泵,备用泵必须达到随时可以使用的状态

②蒸汽锅炉供水备用电源必须随时有电,能接通使用

(6)水质保障

①锅炉应按规定定期进行水质化验

②水质分析化验项目齐全,每天进行一次硬度和PH值化验,保证水质合格

③钠离子交换器、盐泵、给水处理系统必须正常投入使用

3、锅炉检修的安全要求

需要进入锅炉内进行检修作业时,应当符合以下要求:

1、进入锅筒(锅壳)内部工作之前,必须用能指示出隔断位置的强度足够的金属堵板(电站锅炉可用阀门)将连接其他运行锅炉的蒸汽、热水、给水、排污等管道可靠的隔开;用油或者气体作燃料的锅炉,必须可靠地隔断油、气的来源;

2、进入锅筒(锅壳)内部工作之前,必须将锅筒(锅壳)上的人孔和集箱上的手孔打开,使空气对流一段时间,工作时锅炉外面有人监护;
斜阳欲落处一望黯销魂

2020-10-31 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:71%
帮助的人:363万
展开全部
一、严格执行各项规章制度,服从分配,做一个有理想、讲文明,守纪律的新型工

人。

二、坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时不看书、不看报、不打瞌睡、不准随

意离开工作岗位。

三、接班前按规定巡视、检查好各种设备,包括水位表、压力表、鼓风机、引风机

给水系统、润滑系统、冷却水、进煤出渣等装置的运行情况,交接班时要核对日报记录、清点工具。

四、努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,不断提高操作水平,确保锅炉长周

期安全经济运行。

五、对炉本及辅助设备定期进行检查,做到文明生产。

六、发现锅炉有异常现象危及安全时,就采取紧急停炉措施并及时报告负责人。

七、对任务有害锅炉安全运行的行为,应立即制止。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
甜心小心肝dtNN

2020-10-31 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9853
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部
锅炉安全附件的检查

(1)安全阀

LuPengCHengHh
2020-10-31 · TA获得超过2035个赞
知道答主
回答量:2.3万
采纳率:16%
帮助的人:619万
展开全部
咨询有关部门
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式