什么原因会导致楼道LED声光控灯夜里重复不规则的亮灭呢?
展开全部
一般是声音感应器件或是光感坏了,导致误报。建议更换成雷达灯控,
雷达灯控一般有两个感应器控制,
1:微波雷达,用来监控是否有人过来或是移动的物体。
2:光敏电阻,用来在监测环境光线。
雷达灯控,工作原理,首先是光敏电阻判断光线强弱,如果光线弱于设定值,同时雷达监测到有人过来时,灯亮。即必须两个条件同时满足才亮。
间歇亮灭的原因,一般是雷达失效误报,市场上很多雷达模块都是用分离元件做的,这种模块一致性比较差,容易受环境影响--即温漂,即在15度里正常使用,但到了零下10度时就不准确了。
深圳凯利捷推出的KLJ58PL-A模块还不错,它是用专业的雷达芯片开发的,一致性好,不会误报,工作电流只有68uA,全球最低,可以尝试更换一下。
