美的空调常见故障及维修?
2个回答
展开全部
美的空调常见问题:
1:空调关机导风条合不上,(假故障、此现象机器正常)。美的空调有防干燥功能关机后10分钟后才可以自动关闭。
2:空调显示“尘满”,(假故障、此现象机器正常)。空调累积运行200小时,系统提醒用户清洗过滤网,清洗完按数显键3秒即可消失。
3:空调自动开关机,空调插上电源会出现不定时的自己开机,还可以自己关机,90%以上摘掉应急开关即可。
4:易损件“管温传感器”,冬天容易出现开机不防冷风或外机不工作、上不去高频,电加热不工作,外风机间歇工作等,一般坏不报故障代码,夏天一般坏的极少,坏的一般是阻值变小。
5:易损原件“压缩机电容”,一般使用5、6年以后的机器出现,“压缩机”一般是电压低易损。
6:变频空调外机传感器插头接触不良,外机风机压缩机启动1秒就停,或不定时报E5,一般去掉插头直接将传感器接好就可以。
7:通讯故障,如有加长连接线的话80%是线的事,
8:变频外机板,显示外机故障除去传感器故障率高,就是它了,变频压缩机损坏的少见。
9:内机开关电源损坏,严重的一般内机直流风机损坏造成的。
10:排气温度过高,一般是由于制冷剂缺少造成。
一、过电流保护的检修思路
1、将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否还出 现故障;若还出现故障,则为主板故障。
2、检查性能系统是否脏堵,压缩机性能系统。
二、风机速度失控检修思路
1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡死的现象;若有则进行调整;
2、检查室内电控风机接线是否牢固可靠;若有问题则进行调整;
3、上电空调开送风模式,若风机不能动作,检测风机强电输出端口红线与黑线之间交流电压:
(1)若无交流电压输出,则为主板故障;
(2)若有交流电压输出,用手沿风轮转动方向拨动风轮,若风机能正常启动,则为主板故障;若风机仍不能正常工作,则为电机故障。
