电压互感器二次回路的短路保护设施主要有哪些?分别用于什么场合?

 我来答
鲸志愿
2022-09-30 · 专注大中学生升学规划服务
鲸志愿
向TA提问
展开全部

一般采用普通螺旋熔断器,不分场合。

电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其上进行工作时安全措施的主要内容,就是要严格防止二次回路短路和接地,工作时必须遵守以下规定。

(1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。

(2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断而不影响总路熔断器。

(3)断开某些二次设备的引线,如果可能引起保护元件误动的,应按规定向调度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行。

扩展资料:

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。

实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

参考资料来源:百度百科-电压互感器