因为发生误操作时,按顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。

隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路。使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。

扩展资料

电压在10kV及以下,且环路均衡电流不超过70A,并考虑回路阻抗及断口间压差,按照“等弧长”原则计算得出拉合的允许电压差,否则,会因拉合隔离开关引起的电弧形成相间短路故障,此规定在实际执行中因系统潮流变化、变压器参数不同等原因造成可操作性不强。

当线路停电时,应先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;当母线停电时,应先拉母线侧隔离开关,后拉线路侧隔离开关。送电时,应按与上述相反的顺序进行。

并列运行的三圈主变低(或中)压侧隔离开关操作顺序,当一台主变停电时,应先拉主变侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;当主变低(或中)压侧断路器停电时,应先拉母线侧隔离开关,后拉主变侧隔离开关。送电时,应按与上述相反的顺序进行。

并列运行的二圈主变低压侧隔离开关操作顺序当一台主变(或低压侧断路器)停电时,应先拉主变侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;送电时,应按与上述相反的顺序进行。