变压器异常运行时有哪些现象
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
变压器异常运行现象:
1、变压器温度过高,60摄氏度-80摄氏度,需注意。60度以下为合格。80摄氏度以上就不合格。
2、变压器超负荷,如500kva,10kv-0.4kv变压器,低压侧额定电流为720a电流左右(看变压器铭牌有),实际负荷超过额定电流就是超负荷。
3、缺相运行,表现为低压侧缺了一相,如缺了a相,则bc相间有0.4KV左右的电压。ac,ab相间电压只有一百多伏。
当变压器运行负荷接近额定值时,值班人员应及时向有关调度调度员汇报,建议控制负荷,加强检查监视;当超过额定负荷值时,应记录过负荷的数值和时间及油温、线温。
扩展资料:
铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。
变压器油温达85℃(或温升达55℃)值班员应立即汇报有关调度当值调度员,并作下列检查和处理:
1、检查核对温度表计,确认指示正确;
2、检查变压器的负荷和环境温度,并与平时在同一负荷和环境下应有的油温作比较;
3、检查变压器冷却装置运行情况
4、若温度升高的原因是由于冷却风扇自启动回路故障,值班员应手动启动备用风扇;
5、若为冷却系统故障,失去冷却风扇无法恢复或无备用风扇,则应要求调度调整变压器负荷,降低油温。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
参考资料来源: