变压器额2次侧额定电流是如何计算的?
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
你的问题解答是:
1、变压器三相功率计算式为:
S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)
P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cosφ=S×cosφ
Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sinφ=S×sinφ
2、你的变压器的二次侧计算:
额定电流:Ie=12/(1.732×0.44)=15.746A
3、请记住:
A、变压器二次侧星形接法,火线与火线之间的电压为440V,火线与星形接法的星点(相对零点)的电压为440/1.732=254.04V。星形接法的特点是线电压(火线与火线之间)与相电压(火线与零点之间)之间,线电压大相电压根号三倍。线电流与相电流相等。
B、变压器二次侧三角形接法,火线与火线之间的电压为440V,火线与星形接法的星点(相对零点)的电压也为440。星形接法的特点是线电压(火线与火线之间)与相电压(火线与零点之间)之间电压相等。线电流与相电流之间,线电流大相电流根号三倍。
4、需要指出的是,变压器负载是什么接法,不影响变压器接法的计算。变压器的计算按照其本身的接法计算。如果需要负载的计算,就按照负载的接法计算。
