两台变压器并联运行的条件是什么?
1个回答
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
正常并列运行的变压器在空载时,并列回路中应没有环流。负载时,每台变压器绕组的负载电流应按容量成正比分配,使每台变压器的容量都能得到充分利用。
为达到以上这些要求,并列运行的变压器必须满足下列条件:
1,接线组别相同;
2,变比差值不得超过正负0.5%;
3,短路电压值相差不得超过正负10%;
4,两台变压器的容量比不宜超过3:1。
为达到以上这些要求,并列运行的变压器必须满足下列条件:
1,接线组别相同;
2,变比差值不得超过正负0.5%;
3,短路电压值相差不得超过正负10%;
4,两台变压器的容量比不宜超过3:1。