欧姆龙中间继电器怎么接线

 我来答
惠企百科
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

第一步:接触器的13、14是接触器线圈的接点。

第二步:当13、14加了电压之后,中间继电器动作。


第三步:9、5常开,9、1常闭,加上电压后,继电器动作,9、5常闭,9、1常开。


第四步:如果你扫描仪器是触点控制,你只要把扫描枪的两根线分别接9、5即可。


第五步:你的输入信号给13、14返回到电压公共端就可以了。


扩展资料:

⒈动作电压:不大于70%额定值。

⒉返回电压:不小于5%额定值。

⒊动作时间:不大于0.02S(额定值下)。

⒋返回时间:不大于0.02S(额定值下)。

⒌电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。

⒍功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。

⒎触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5A电流。

⒏绝缘电阻:

下列部位用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻应≥300MΩ(常温下)。

①导电端子与外露非带电金属或外壳之间;②动、静触点之间;③常开触点与常闭触点之间;④触点与电压回路之间。

⒐介质强度:

对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。

①所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000V/50Hz;

②动、静触点之间1000V/50Hz;

③常开触点(继电器上的NO)与常闭触点(继电器上的NC)之间1000V/50Hz;

④触点与电压回路之间1000V/50Hz。

⒑抗干扰性能:继电器的抗干扰应符合DL478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。