全国民用建筑工程居住小区的能耗计量要求建筑工程介绍?

 我来答
中达咨询
2023-02-01 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
全国民用建筑工程设计技术措施是对于工业企业建筑工程的节能设计,应结合其工程实际使用。全国民用建筑工程设计技术措施电气节能专篇重点介绍建筑电气工程的系统配置、设备选择、电气控制的节能措施。其中,全国民用建筑工程设计技术措施电气节能专篇对于居住小区的能耗计量要求是如何的呢?下面是建筑网带来的关于全国民用建筑工程居住小区的能耗计量要求的内容介绍以供参考。
1.居件小区住户水、电、气、热的能耗计量,根据居住小区实际管理要求宜采用表具数据自动抄收及远传系统或顶付费IC卡表。
2. 表具数据自动抄收及远传系统宜采用M—BUS、RS485、RS232、CAN、LON等标准接口构成的总线型信道。
计量装置的类型,计量装置有预付费IC卡表具,远传表具。
1.预付费IC卡表具:用户预付费IC卡到行业管理部门缴费写卡,将购买量等相关信息写入预付费IC卡,用户再将缴非IC卡引插入(或靠近),具有读卡功能的IC卡表具,将IC卡上数据传递到表内,从而能够实现继续使用相关能源。
预付费IC卡表的类刑包括接触型预付费IC卡表和非接触型顶付费IC卡表。
1)接触型预付费IC卡表:将IC卡插入IC卡表具内进行数据传输和数据交换。
2)非接触型预付费IC卡表:采用射频卡技术实现非接触式IC卡与IC卡表具,通过无线方式进行数据传输和数据交换。
2.远传表:为住宅中使用的具有信号和数据远传功能的计量表,如远传水表、远传电能表、远传燃气表、远传热能表等。 远传表的类型包括脉冲远传表、直读远传表、数字远传表。
1)脉冲远传表:输出、传输的信号是脉冲的远传表。
2)直读远传表:输出、传输的信号是表盘示数的远传表,直读远传表包括摄像直读远传表,字轮代码直读远传表等。
3)数字远传表:输出、传输的信号是数据(数字)的远传表。
表具数据自动抄收及远传系统。
1. 系统的组成。系统由远传表、采集器、集中器、主站通过信道连接起来,并运行抄表系统软件,实现表具数据自动抄收及远传。
2.系统的要求。
1)系统的组成:系统应将远传表的数据经采集器或集中器传输到主站,并对数据进行处理、存储,按操作员的命令显示和打印出各用户月计费清单,显示和打印月、季、年报表。
2)准确度:系统的准确度应满足《住宅远传抄表系统 数据专线传愉》JG/T162--2004的要求。
3) 一次抄读成功率:系统对用户水表、电能表、燃气表.热能表等一次抄读成功率应不小于99%。
4)数据抄读总差错率:数据系统对用户水表、电能表、燃气表、热能表等的数据抄读的总差错率应不大于1%。
5)开路、短路:系统中信道在任意位置开路、短路时,主站应发出报警信号,并宜员示具体位置,以便维修。
6)主站断电:主站由交流供电,断电48h后,恢复供电,系统仍正常工作,不应丢失数据。
7)安全:应能设置密码,非授权人员不能操作。

更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式