用step7 4.0 sp6向PLC (CPU 224XP) 下载程序时,出现“端口无法打开或正被另一程序使用!”,

请问高手们问题出在哪?如何解决?... 请问高手们问题出在哪?如何解决? 展开
 我来答
许建设扈锦
2019-06-19 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:34%
帮助的人:701万
展开全部
step7-300上载程序首先要设置通信方式,然后再进行上载。
  具体步骤方法如下:
  一、设置plc与pg的通讯方式。
  在
set
pg/pc里面设置好。
  1)在step7中,建立一个新的项目
(为空)
  2)点击
plc
upload
station
to
pg
  3)在出现对话框中,选择机架号
为0
设定
插槽号
2(一般设定)
  4)选择通讯的地址,一般也为2。即可。
  5)将站点上传到pg”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载

  二、下面几种方法可以实现程序的上载:
  方法1、在simatic管理器中,执行菜单plc/upload
station
to
pg(上载到pg/pc)或单击工具栏上上载快捷按钮,将一个plc站中的程序上载到编程器(电脑)中,上载的程序包括plc站的硬件组态和用户程序;
  方法2、在simatic管理器中,执行菜单命名view(查看)--〉online
(在线),打开项目的在线窗口,将当前窗口中的程序块(blocks)复制到你的编程器或电脑中,不包括硬件组态;
  方法3、在硬件组态界面,通过工具栏上的上载按钮或执行plc/upload上载plc站,只包含硬件组态信息,但不包括用户程序。
  但s7-300/400系列plc上载的硬件信息不完整,不包括注释,必须重新定义,如分配模块的订货号和参数等,仅作为以后应急下载使用。对于s7-300系列plc上载的硬件配置包括扩展机架,但不能上载分布式i/o(profibus
从站)。
百度网友df721df
2009-07-12
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:31万
展开全部
可能有如下问题:
第一:你没有装编程电缆驱动或驱动毁坏 驱动是否毁坏可以在我的电脑——属性——硬件——设备管理器——端口里面查看 驱动项后面括号中有驱动所使用的COM口 一般是COM3
第二:如果驱动完好 那久是软件的问题 可能是软件里的通讯com口与编程电缆的COM口不一致 将其改为与编程电缆一样的COM口
第三:如果上面的都完好 还是不能打开端口的话 那就是电脑的问题了 检查一下USB口是否正常 等等 如果是电脑的问题就不好说了
另外 有的时候不能通讯只要将电缆从USB口拔出 再插入久行了 我编程的时候也经常不能通讯 热插拔一下久好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
N_Cluster
2009-07-10 · TA获得超过556个赞
知道小有建树答主
回答量:373
采纳率:0%
帮助的人:372万
展开全部
step7 4.0 sp6所需的com端口被占用了,例如我给单片机下程序用的软件只认com3端口。
在 控制面板 电话和调制解调器选项 可以设置调制解调器com端口的使用。
更多关于com端口的就百度一下吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b8b3f90
2009-07-10 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3123万
展开全部
检测你的COM口是否被其他程序占用.

不开启程序不代表不能被占用.

如: Rockwell的程序可以独占串口.

如果发生独占串口,那么请卸载串口驱动然后重新添加串口.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
潮锋e
2009-07-11 · TA获得超过349个赞
知道小有建树答主
回答量:200
采纳率:0%
帮助的人:218万
展开全部
在“查看”工具栏选择“设置PG/PC接口”,“应用程序访问点”选择“MICRO/WIN”,“接口”“选择”安装“PC/PPI CABLE”并设置其属性。