基于PLC的远程温度控制系统的设计:温度控制系统设计论文

 我来答
照后煦1742
2023-01-17 · TA获得超过394个赞
知道小有建树答主
回答量:445
采纳率:100%
帮助的人:56万
展开全部
  摘?要 本文主要介绍了基于西门子公司S7-200系列的可编程控制器的远程温度控制系统的设计方案。编程时调用了编程软件STEP 7 -Micro WIN中自带的PID控制模块,使得程序更为简洁,运行速度更为理想。此系统具有快、准、稳等优点,在工业温度控制领域能够广泛应用。
  关键词 温度控制;PLC;设计
  中图分类号 TP273 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)072-0140-01
  1 绪论
  在现代工业生产中,许多领域都需要对温度进行监控,有很多领域的温度可能较高或较低,人无法靠近或现场无需人力来监控,在现代工业控制中,PLC可以和计算机一起组成控制功能完善的控制系统。并且,由PLC组成的控制系统可以方便的改写程序,以适应不同的生产需要,为此,在现阶段设计较为通用的温度控制系统具有重要意义,具体系统参数或部分器件可根据各行业的要求不同来进行调整。本温控系统通过S7-200系列PLC控制器,将温度传感器检测到的实际炉温转化为电压信号,经过模拟量输入模块转换成数字量信号并送到PLC中进行PID调节,PID控制器输出量转化成占空比,通过固态继电器控制炉子加热的通断来实现对炉子温度的控制。
  2 系统硬件设计
  2.1 PLC型号的选择
  此系统选用S7-200 CPU226,CPU226集成了24点输入/16点输出,共有40个数字量I/O。可连接7个扩展模块,最大扩展至248点数字量或35点模拟量I/O。还有13KB程序和数据存储空间空间,6个独立的30KHz高速计数器,2路独立的20KHz高速脉冲输出,具有PID控制器。配有2个RS485通讯口,具有PPI、MPI和自由方式通讯能力,波特率最高为38.4 kbit/s,可用于较高要求的中小型控制系统。为了能调用编程软件STEP 7 里的PID模块,本文采用CPU226及以上机种。
  2.2 EM231模拟量输入模块
  此次温度控制系统中,传感器将检测到的温度转换成
  0 mv~41 mv的电压信号,系统需要配置模拟量输入模块把电压信号转换成数字信号再送入PLC中进行处理。在这里,我们选用了西门子EM231 4TC模拟量输入模块。EM231热电偶模块提供一个方便的,隔离的接口,用于七种热电偶类型:J、K、E、N、S、T和R型,所有连到模块上的热电偶必须是相同类型,且最好使用带屏蔽的热电偶传感器。本系统用的是K型热电偶,所以DIP开关SW1~SW8组态为00100000。下表所示为如何使用DIP开关设置EM231模块,开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。表中,ON为接通,OFF为断开。
  2.3 系统整体设计方案
  系统选用PLC CPU226为控制器, K型热电偶将检测到的实际炉温转化为电压信号,经过EM231模拟量输入模块转换成数字量信号并送到PLC中进行PID调节,PID控制器输出量转化成占空比,通过固态继电器控制炉子加热的通断来实现对炉子温度的
  控制。
  3 系统软件设计
  3.1 控制系统数学模型的建立
  本温度控制系统中,传感器(电热偶)将检测到的温度信号转换成电压信号经过温度模块后,与设定温度值进行比较,得到偏差,此偏差送入PLC控制器按PID算法进行修正,返回对应工况下的固态继电器导通时间,调节电热丝的有效加热功率,从而实现对炉子的温度控制。控制系统方框图如下所示:
  图中,R(s)为设定温度的拉氏变换式;E(s)为偏差的拉氏变换式;Gc(s)为控制器的传递函数;Go(s)为广义对象,即控制阀、对象控制通道、测量变送装置三个环节的合并。
  该温度控制系统是具有时滞的一阶闭环系统,传递函数为:
  (G)S=e-τs
  式中,K0为对象放大系数;T0为对象时间常数;τ为对象时滞。
  K0=
  由阶跃响应法求得,K0=0.5;T0=2.5分钟;τ=1.2分钟。
  3.2 PID控制及参数整定
  比例、积分、微分三种控制方式各有独特的作用,将三种方式组合在一起,就是比例积分微分(PID)控制,其数学表达式为
  u(t)=Kp[e(t)+∫t0e(t)dt+TD]
  式中:KP为比例系数,TI为积分时间常数,TD为微分时间常数。
  根据以上的分析,本温度控制系统适于采用PID控制,完成了上述内容后,该温度控制系统就已经确定了,在系统投运之前,还需要进行控制器的参数整定。
  3.3 PLC程序设计方法
  PLC运行时,通过特殊继电器SM0.0产生初始化脉冲进行初始化,将温度设定值,PID参数值等,存入有关的数据寄存器,使定时器复位;按启动按钮,系统开始温度采样,采样周期为10秒;K型热电偶传感器把所测量的温度进行标准量转换(0-41毫伏);模拟量输入通道AIW0通过读入0-41毫伏的模拟电压量送入PLC;经过程序计算后得出实际测量的温度T,将T和温度设定值比较,根据偏差计算调整量,发出调节命令。
  4 结束语
  本文在西门子S7-200系列PLC的基础上,成功设计出了温度控制系统,该系统达到了快、准、稳的效果,也达到了预期的目标。整个系统操作简单,控制方便,大大提高了系统的自动化程度和实用性,并希望能够促进工业控制领域的发展。
  参考文献
  [1]齐硕.基于PLC的远程温度控制系统的设计与调试[J].中原工学院信息商务学院,2012.
  [2]曾贵娥,邱丽,朱学峰.PID控制器参数整定主法的仿真与实验研究[J].石油化工自化,2005.
  [3]刘继修.PLC应用系统设计[J].福建科技出版社,2007.
  作者简介
  安邦(1982—),男,吉林省吉林市人,本科,助工,大唐长春第二热电有限公司,研究方向:电气自动化。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式