下列关于基坑工程监测的说法,错误的是( )。

A.监测点应沿基坑围护墙顶部周边布设B.当基坑支护结构出现大的变形时,应立即进行预警C.地下水回灌施工应对回灌量和水位进行监测D.逆作法施工应全过程进行监测... A.监测点应沿基坑围护墙顶部周边布设
B.当基坑支护结构出现大的变形时,应立即进行预警
C.地下水回灌施工应对回灌量和水位进行监测
D.逆作法施工应全过程进行监测
展开
考试资料网
2023-04-13 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
2022版教材P83
3.基坑工程监测,应符合下列规定:
(4)监测点应沿基坑围护墙顶部周边布设,周边中部、阳角处应布点。
(5)当基坑监测达到变形预警值,或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落,或基坑支护结构及周边环境出现大的变形时,应立即进行预警。
(6)基坑降水应对水位降深进行监测,地下水回灌施工应对回灌量和水质进行监测。
(7)逆作法施工应全过程进行监测。