下列对供水设施维护管理中,说法正确是( )。
A.每日应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源情况B.每年对气压水罐压力和有效容积进行检测一次C.每周应模拟消防水泵自动控制条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记...
A.每日应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源情况
B.每年对气压水罐压力和有效容积进行检测一次
C.每周应模拟消防水泵自动控制条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每周应检测记录
D.每季度应对消防水泵出流量和压力进行一次试验 展开
B.每年对气压水罐压力和有效容积进行检测一次
C.每周应模拟消防水泵自动控制条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每周应检测记录
D.每季度应对消防水泵出流量和压力进行一次试验 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
参考《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4:“消防水泵和稳压泵等供水设施维护管理应符合下列规定:1.每月应手功启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源情况;故A错误;2.每周应模拟消防水泵自动控制条件自动启动消防水泵运转一次。且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录:C选项“每周应检测记录”错误,应为“每月应捡测记录”,故C错误;5.每季度应对消防水泵出流量和压力进行一次试验:故D正确;6.每月应对气压水罐压力和有效容积等进行一次检测”,故B错误。