TN供电系统中为防止零线断路 必须把零线重复接地 对还是错 请个位高手帮帮忙
2个回答
展开全部
不能,应该全面考虑短路的情况
TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。
如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。
在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。
由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地
2018-09-18 广告
先查一下显示器的设置是否正确,比如互感器如果是300/5的,电流变送器是0~5/4~20MA的,那么显示器设置为:4~20MA/0~300A。另外,线路距离太远造成电流信号衰减也是一种原因北京森社电子有限公司是专业设计、生产、销售(霍尔)电...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
2009-07-11
展开全部
当然对了。
当零线断线后,利用重复接地流过短路电流,及时使保护装置动作(如断路器跳闸),切断电源,保护人身安全。
当零线断线后,利用重复接地流过短路电流,及时使保护装置动作(如断路器跳闸),切断电源,保护人身安全。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: