变电所中,用于并联电容器组的串联电抗的过负荷能力最小应能( )

A.在1.1倍额定电流下连续运行(谐波含量与制造厂协商)B.在1.3倍额定电流下连续运行(谐波含量与制造厂协商)C.在1.3倍额定电压下连续运行D.在1.1倍额定电压下连... A.在1.1倍额定电流下连续运行(谐波含量与制造厂协商)
B.在1.3倍额定电流下连续运行(谐波含量与制造厂协商)
C.在1.3倍额定电压下连续运行
D.在1.1倍额定电压下连续运行
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、D
《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)第5.1.4条规定,并联电容器装置的电气设备绝缘水平,不应低于变电站、配电站(室)中同级电压的其他电气设备。第5.1.3条规定,并联电容器装置总回路和分组回路的电器导体选择时,回路工作电流应按稳态过电流最大值确定,过电流倍数应为回路额定电流的1.3倍。条文说明第5.1.3条规定,电容器长期过电压不超过额定电压的1.1倍。