砖砌体砌筑方法,下列哪项是不正确的?( )
A.砖砌体采用上下错缝,内外搭接B.370mm×370mm砖柱采用包心砌法C.当气温超过30℃时,采用铺浆法砌筑时的铺浆长度不得超过500mmD.砖砌平拱过梁的灰缝砌成楔...
A.砖砌体采用上下错缝,内外搭接
B.370mm×370mm砖柱采用包心砌法
C.当气温超过30℃时,采用铺浆法砌筑时的铺浆长度不得超过500mm
D.砖砌平拱过梁的灰缝砌成楔形缝 展开
B.370mm×370mm砖柱采用包心砌法
C.当气温超过30℃时,采用铺浆法砌筑时的铺浆长度不得超过500mm
D.砖砌平拱过梁的灰缝砌成楔形缝 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
AB两项,《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)第5.3.1条规定,砖砌体组砌方法应正确,内外搭砌,上、下错缝。砖柱不得采用包心砌法。C项,第5.1.7条规定,采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。D项,第5.1.9条规定,弧拱式及平拱式过梁的灰缝应砌成楔形缝。
2025-03-19 广告
不发火细石混凝土,又称防爆混凝土,是一种能经受冲击而不产生火花的功能性混凝土,当金属或坚硬石块等物体与该类混凝土发生摩擦冲击等机械作用时,均不发生红灼火花或火星,从而易燃物质不易引发火种爆炸危险,多用于油库、化工厂等严禁火种或具有防火要求的...