在设计变电所中,220kV配电装置符合下列哪些条件的宜采用屋内配电装置或GIS配电装置?( )
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2006)第8.2.4条规定,IV级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区110kV和220kV配电装置,宜采用屋内配电装置。
【说明】最新规范《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)已对上述内容进行修订,第5.2.4条规定,110kV和220kV电压等级的配电装置可采用屋外中型配电装置、GIS配电装置或屋内配电装置。
《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2006)第8.2.4条规定,IV级污秽地区、大城市中心地区、土石方开挖工程量大的山区110kV和220kV配电装置,宜采用屋内配电装置。
【说明】最新规范《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)已对上述内容进行修订,第5.2.4条规定,110kV和220kV电压等级的配电装置可采用屋外中型配电装置、GIS配电装置或屋内配电装置。