在照明供电设计中,下列哪些项是正确的?( )
A.三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值115%B.备用照明应由两路电源或两回路电路供电C.在照明分支回路中,可采用三相低压断路器对...
A.三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值115%
B.备用照明应由两路电源或两回路电路供电
C.在照明分支回路中,可采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护
D.备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作 展开
B.备用照明应由两路电源或两回路电路供电
C.在照明分支回路中,可采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护
D.备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第10.7.3条规定,三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。
根据第10.7.5条规定,备用照明应由两路电源或两回路线路供电。
根据第10.7.6条规定,备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应与正常照明分开装设。备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。
根据第10.7.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
