变压器保护中采用复合电压来启动过电流保护,主要目的是( )。
A.减小最大不平衡电流B.保证不对称故障下能够动作C.提高过电流保护的灵敏度D.提高过电流保护的可靠性...
A.减小最大不平衡电流
B.保证不对称故障下能够动作
C.提高过电流保护的灵敏度
D.提高过电流保护的可靠性 展开
B.保证不对称故障下能够动作
C.提高过电流保护的灵敏度
D.提高过电流保护的可靠性 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
复合电压起动的过电流保护具有以下优点:1)由于负序电压继电器的整定值小,因此在不对称短路时,电压元件的灵敏系数高;2)当经过变压器后面发生不对称短路时,电压元件的工作情况与变压器采用的接线方式无关;3)在三相短路时,灵敏系数提高1.15~1.2 倍。由于具有以上优点且接线比较简单,因此复合电压起动的过电流保护已经代替了低电压起动的过电流保护,而得到比较广泛的应用。
复合电压起动的过电流保护具有以下优点:1)由于负序电压继电器的整定值小,因此在不对称短路时,电压元件的灵敏系数高;2)当经过变压器后面发生不对称短路时,电压元件的工作情况与变压器采用的接线方式无关;3)在三相短路时,灵敏系数提高1.15~1.2 倍。由于具有以上优点且接线比较简单,因此复合电压起动的过电流保护已经代替了低电压起动的过电流保护,而得到比较广泛的应用。