人防工程内场所防火分隔做法,下列错误是( )。
A.电影院观众厅与舞台之间墙,耐火极限为2.5hB.舞台使用面积为220㎡,观众厅与舞台之间台口设置防火分隔水幕分隔C.柴油发电机房储油间采用耐火极限2h隔墙和1.5h楼...
A.电影院观众厅与舞台之间墙,耐火极限为2.5h
B.舞台使用面积为220㎡,观众厅与舞台之间台口设置防火分隔水幕分隔
C.柴油发电机房储油间采用耐火极限2h隔墙和1.5h楼板与其他场所分隔
D.录像厅一个厅、室建筑面积为200㎡,采用耐火极限2h隔墙和1.0h楼板与其他场所分隔,隔墙上设置乙级防火门 展开
B.舞台使用面积为220㎡,观众厅与舞台之间台口设置防火分隔水幕分隔
C.柴油发电机房储油间采用耐火极限2h隔墙和1.5h楼板与其他场所分隔
D.录像厅一个厅、室建筑面积为200㎡,采用耐火极限2h隔墙和1.0h楼板与其他场所分隔,隔墙上设置乙级防火门 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
电影院、礼堂观众厅与舞台之间墙,耐火极限不应低于2. 5h,A选项正确;根据7.2.3-2,舞台使用面积大于200㎡时,观众厅与舞台之间台口宜设置防火幕或水幕分隔,B选项正确;根据4.2.4—2,柴油发电机房储油间,应采用耐火极限不低于2h隔墙和1.5h楼板与其他场所隔开,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设置高150mm不燃烧、不渗漏门槛,地面不得设置地漏,C选项正确;根据4.2.4 -4,歌舞娱乐放映游艺场所,应采用耐火极限不低于2h隔墙和1.5h楼板与其他场所隔开,且一个厅、室建筑面积不应大于200㎡,隔墙上应设置不低于乙级防火门,D选项错误。
电影院、礼堂观众厅与舞台之间墙,耐火极限不应低于2. 5h,A选项正确;根据7.2.3-2,舞台使用面积大于200㎡时,观众厅与舞台之间台口宜设置防火幕或水幕分隔,B选项正确;根据4.2.4—2,柴油发电机房储油间,应采用耐火极限不低于2h隔墙和1.5h楼板与其他场所隔开,墙上应设置常闭甲级防火门,并应设置高150mm不燃烧、不渗漏门槛,地面不得设置地漏,C选项正确;根据4.2.4 -4,歌舞娱乐放映游艺场所,应采用耐火极限不低于2h隔墙和1.5h楼板与其他场所隔开,且一个厅、室建筑面积不应大于200㎡,隔墙上应设置不低于乙级防火门,D选项错误。