怎样判断PLC输入端输出端的故障

查找的方法... 查找的方法 展开
 我来答
hqu86
推荐于2017-09-08 · TA获得超过314个赞
知道答主
回答量:116
采纳率:0%
帮助的人:60.2万
展开全部
输出点可直接联机强制。比如你强制 Y1 ON,看下相应的指示灯有没有亮,用万用表测下输出端子的电位就可以大概判断了。

输入点可以直接连输入看PLC的相应点有没有反应就可以,最简单的办法就是拿跟导线直接把输入端子跟24V+或0V接起来看有没有反应就可以。具体是接24V或者是0V就要看输入点是NPN型还是PNP型了,这个你要查手册确认。

还有一个方法最省心 不过时间可能会很久 那就是直接寄回厂家检修
这个方法太毒了 大家一般都不怎么用的 哈哈
monkey408
2009-07-11 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:40.1万
展开全部
一步一步的找,要从学会从 输入推出输出,又能从输出推出输入 ,当输入与想要的输出对应时或输出与应有的输入对应的时候则PLC输入输出正常,反之不正常。输入与输出有信号灯可以显示,如果灯有显示 但实际没有信号输入或输出时不正常,相匹配时为正常。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
推荐于2017-10-12 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137981
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、输入单元故障:输入信号常有;无输入信号;特定点信号常有或无。
可能原因:输入元件损坏;各接线接触不良或者损坏;外部输入信号接通时间短;输入回路有短路、短路现象。
2、输出单元故障:输出信号常有;无输出信号;特定点信号常有或无;PLC输出单元有信号但外接电器不动作。
可能原因:输出端外接电器损坏;输出回路有断路、短路情况;接线端子 连接器接触不好;电源故障。
3、CPU故障:电源指示灯异常;运行指示灯异常;错误指示灯异常。
可能原因:电源电压波动超过允许范围;电池电量不足;环境温度、湿度恶化;存储器电路或者记忆体损坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答