功率:单相感性(电机类)负载每KW≈5A电流,阻性(电热类)负载每KW≈4.5A电流;三相感性(电机类)负载每KW≈2A电流,阻性(电热类)负载每KW≈1.5A电流。
线径:铜芯小截面电线每平方安全载流量4~6A(根据线路长短不同取值),中截面电线按3.5~4.5A,大截面电线按2.5~3A取值。
线径:铜芯小截面电线每平方安全载流量4~6A(根据线路长短不同取值),中截面电线按3.5~4.5A,大截面电线按2.5~3A取值。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
功率理论和实际相差很大!这我告诉你我的实际吧!
功率:单相每千瓦在3-4个电流;三相每千瓦在2个电流!
线径:铜蕊:每平方厘米单相可承载6个电流;三相可承载4个电流.一般工厂适用!
这只是普通场合!比如大功率母线就计划每平方厘米2个电流!
这种计算不能根据公式计箅!因为考虑的东西很多:比如:环境温度;湿度;海拔高度;线距离;线材质用电器功率因数;等等!因视具体情况选用线径!
这样看的懂吗?
