变压器补偿问题

我现在所用500KVA变压器,200千乏电容,8路,,属自动补偿,正常补偿运行120A电流想问一下,电容器自身所消耗电量如何计算另,120A是电容器自身的电流,也就是投入... 我现在所用500KVA变压器,200千乏电容,8路,,属自动补偿,正常补偿运行120A电流
想问一下,电容器自身所消耗电量如何计算

另,120A是电容器自身的电流,也就是投入4路
展开
 我来答
ljldsh
2009-07-13 · TA获得超过2676个赞
知道小有建树答主
回答量:795
采纳率:66%
帮助的人:337万
展开全部
补偿电容器不消耗功率,它只是与负荷中的感性无功功率进行交换,即电容的电场能与感性负载的磁场能进行交换。从而减少电源对负荷提供无功功率,在同一电源容量下,可以多发有功,提高供电经济性。
电容器的电流I=UWC
U:线电压 W:角频率 C:线间电容值
针对你的问题假设分析:
你的总电容为200KVAR,8台,则单台为25KVAR。分析计算:一台25KVAR三相电容器,额定电压=415V,三相总电容=457UF 额定频率=50HZ,三相角形连接。
则I=415*2*3.14*50*457/3*1.5=29.8A
若投入4台,则约为120A。
艾佳工业设计
2024-11-15 广告
艾佳设计(A+)(13535160069)成立于2018年,是一家专注于为客户提升产品力的创新设计公司,秉承以用户思维驱动创新为核心设计方法论,用创意为企业与用户之间搭建一座沟通桥梁,打造用户超预期的精品化产品是我们追求设计的态度,致力于为... 点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
陈坚道
高粉答主

2009-07-13 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
120A是电容器自身补充电网的无功电流,无功电流不论是在电网吸收或倒供都不收费的,但功率因数不达标(标准0.9)就要罚款,超过有奖。