PLC西门子S7-200串口线怎样制作?

PLC西门子S7-200连电脑的电缆线怎样制作?有谁知道请告诉我。我先谢谢了。... PLC西门子S7-200连电脑的电缆线怎样制作?有谁知道请告诉我。我先谢谢了。 展开
 我来答
今日有瓜否
2019-09-03 · 每日一瓜,欢迎关注。
今日有瓜否
采纳数:3 获赞数:6426

向TA提问 私信TA
展开全部

用RS232线 + RS485转接头,用3、8两个接线端子连接到S7-200 PLC的通讯端口3、8脚即可。

RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。

在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。


扩展资料

S7-200适用范围

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能,使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。

应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。

如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统,S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU。

参考资料

百度百科--s7-200

西门子网站-- 关于S7-200的电缆制作问题

guochunyiguo
推荐于2017-09-28 · TA获得超过9262个赞
知道大有可为答主
回答量:3799
采纳率:82%
帮助的人:1976万
展开全部
这根线自己制作起来很容易的,到市场买个RS232-----RS485的转接头[价格不贵,很平常的]。
用RS232线 + RS485转接头,用3,8两个接线端子就可以了,连接到S7-200 PLC的通讯端口3,8脚。完全可以的。用了好多年了,没有任何问题,只是要注意,插拔的时候,最好要停电。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
songyijiang666
2009-07-17 · TA获得超过4713个赞
知道大有可为答主
回答量:3931
采纳率:20%
帮助的人:1848万
展开全部
电子市场上有专用的工业用rs232转485》》》》30元左右

电缆3》》》》3
8》》》》》8

听说电缆最好用485专用电缆 比较可靠

我也正打算做个
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangjun7307_cn
2009-07-14 · TA获得超过769个赞
知道小有建树答主
回答量:610
采纳率:0%
帮助的人:398万
展开全部
自己估计没这么大本事做,电脑接口是232的,200的是485的接口,中间要转换过的,这个线西门子原装的话要上千块呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
任寄文018
2009-07-25
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
S7上面的串口是RS485,九口。pc机上是RS232口,所以PLC西门子S7-200与电脑连接的电缆线需要加一个转换电缆-----PC/PPI+编程电缆