4X240+1X120的电缆的直径

和截面240的电缆需要套多大的钢管... 和截面240的电缆需要套多大的钢管 展开
 我来答
帐号已注销
2019-10-13 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

一、穿管直径不宜小于电缆外径的1.5倍。

1、YJV-0.6/1KV:54.7mm;

2、YJV22-0.6/1KV:64.2mm;

3、VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV:69.7mm;

4、VV22、VLV22、ZR-VV22、ZR-VLV22:74.3mm;

二、铜芯电缆4x240+1x120能承受215千瓦。

如果是VV4*240+1*120 近似外径是69.7mm;

如果是 VV22 4*240+1*120 近似外径是74.3mm ;

如果是 YJV4*240+1*120近似外径是68.2 mm ; 

如果是YJV224*240+1*120 近似外径是 74.8mm。

扩展资料:

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

参考资料来源:百度百科-电缆

乀柠檬最萌
推荐于2017-09-08 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:4550
采纳率:95%
帮助的人:434万
展开全部
  穿管直径不宜小于电缆外径的1.5倍。
  1、YJV-0.6/1KV:54.7mm;
  2、YJV22-0.6/1KV:64.2mm;
  3、VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV:69.7mm;
  4、VV22、VLV22、ZR-VV22、ZR-VLV22:74.3mm;
  铜芯电缆4x240+1x120能承受215千瓦。
  查《电气工程》常用数据速查手册知240平方毫米铜芯电线能承受436电流(黏性浸渍纸电缆有钢铠护套,空气中敷设),或 380A电流(聚氯乙烯绝缘电缆无钢铠护套,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x436x0.75=215KW。
  这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。
  取I=380A时,负荷功率可如下计算:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x380x0.75=187KW。
  电缆计算条件:
  1.线芯长期工作温度: 70°;
  2. 环境温度: 40° 。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lhhyxl
推荐于2017-09-20 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:66%
帮助的人:8122万
展开全部
一、电缆的型号不同其直径也不相同:
1、YJV-0.6/1KV:54.7mm;
2、YJV22-0.6/1KV:64.2mm;
3、VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV:69.7mm;
4、VV22、VLV22、ZR-VV22、ZR-VLV22:74.3mm;
二、穿管直径不宜小于电缆外径的1.5倍。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式