plc双线圈输出问题

out指令输出两个相同的y是又线圈输出!但是用set的话会不会同样构成双线圈输出呢??比如说ldx1sety1ldx2sety2…... out指令输出两个相同的y是又线圈输出!但是用set的话会不会同样构成双线圈输出呢??比如说
ld x1
set y1
ld x2
set y2
展开
 我来答
郁树枝栋桥
2019-12-27 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:34%
帮助的人:926万
展开全部
把两次的输出点替换成为中间继电器,然后再用中间继电器来触发输出点。
举个不是很恰当的例子比如原来是:
LD
0.00
OUT
10.00
LD
0.01
OUT
10.00
你改为
LD
0.00
OUT
200.00
LD
0.01
OUT
200.01
LD
200.00
OR
200.01
OUT
10.00
这样就可以了
另外如果程序不冲突,哪怕是双线圈输出也是没有问题的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
召曼华兴月
2019-04-01 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:29%
帮助的人:914万
展开全部
双线圈只有最后的一个的结算结果能被输出,你要一个输出点有两个动作,可以分别根据每个动作的条件分别写一行程序,用中一个中间继电器来暂存结果,然后到程序的后面用这两个中间继电器的常开触点并联作为条件来驱动输出点。