功率与电压、电流有关,电流大小与导线的线径有关。
变压器初级电压:220V,次级电压:9V,功率:100W,求初、次级匝数及线径。
选择变压器铁芯横截面积:S=1.25×根号P
S=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),EI形铁芯中间柱宽为3CM,叠厚为4.3CM,即3×4.3
求每伏匝数:N=4.5×100000/B×S
B=硅钢片导磁率,中小型变压器导磁率在6000~12000高斯间选取,现今的硅钢片的导磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。
公式简化:N=4.5×100000/10000×S=45/S
N=45/13≈3.5(匝)
N1=220×3.5=770(匝)
N2=9×3.5≈32(匝)
计算次级线圈时,考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,故须增加5%的余量。
N2=32×1.05≈34(匝)
求初级电流:I1=P/U=100/220≈0.455(A)
求次级电流:I2=P/U=100/9≈11.1(A)
求导线直径:(δ是电流密度,一般标准线规为每M㎡:2~3A间选取,取2.5A)
D=1.13×根号(I/δ)
D=1.13×根号(0.455/2.5)=0.48(MM)
D=1.13×根号(11.1/2.5)=2.38(MM)
初级线径:∮0.48,匝数:770;次级线径:∮2.38,匝数:34