感烟探测器和手报,消火栓做的一根管要怎样穿线

 我来答
瘦成一导闪电呀
高粉答主

推荐于2016-08-07 · 每天分享健身知识,希望每位小仙女走路带风
瘦成一导闪电呀
采纳数:1266 获赞数:52260

向TA提问 私信TA
展开全部
  一、烟感、温感走天棚顶(预埋、穿管或走电缆槽,预埋和明管施工方法不同,走向相同,电缆槽适用在线路集中、管路较多的大型建筑,各支路有此引出),如明管:用铁管做支架固定与墙顶或大梁上,再穿软金属管引线到安装图位置。

  二、手报、警铃、消防栓按钮线路也从天棚上走线,按照安装位置切割砖墙铺设管路。除了楼层顶的预埋,墙体的安装管路都得切割槽铺设。细节,穿铁管注意铁管板丝后要用锉刀圆口,并套塑料套,引线位置用铁盒(软管也接与铁盒)。
BLACK75
2009-07-18 · TA获得超过921个赞
知道小有建树答主
回答量:185
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1.感烟探测器穿两根线,报警线一般采用ZR-RVS1.0*2或ZR-RVS1.2*2
2.手报穿两根线,报警线一般采用ZR-RVS1.0*2或ZR-RVS1.2*2
1.消火栓按钮穿六根线:
A.报警线两根一般采用ZR-RVS1.2*2
B.启泵线两根去泵房一般采用ZR-BV1.5*2
C.消防水泵启动回答信号线一般采用ZR-BV1.5*2
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zoze2
2009-07-17 · TA获得超过2979个赞
知道小有建树答主
回答量:1447
采纳率:0%
帮助的人:1535万
展开全部
烟感需要一对总线(如RVS-2*1.5),消火栓需要2对线或3对(如BV-4*1.5),手报需要一对总线和一对电话线.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消