格力空调压缩机启动10几秒停机怎么回事??
我这里的一台格力柜式空调启动后10几秒压缩机和外风扇就停了,室内机也跟着停机,电容没问题会是什么情况.停机后显示代码是E1,...
我这里的一台格力柜式空调启动后10几秒压缩机和外风扇就停了,室内机也跟着停机,电容没问题会是什么情况.
停机后显示代码是E1, 展开
停机后显示代码是E1, 展开
展开全部
好像是压缩机故障,温度太高压缩机会起自动保护作用。就自动关机。
可能是你空调安装位置不怎么好,导致进风口温度过高。散热不好。
可能是你空调安装位置不怎么好,导致进风口温度过高。散热不好。
展开全部
检查一下感温探头,如果没问题就是主板坏了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
压缩机过流了,更换吧,没有别的办法!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
E1系统高压保护。
1、外机太脏散热不良
2、外机风扇不转或转得慢,风扇电容坏
3、如是380V的,有可能是缺相
4、内外机信号线断
5、高压保护器坏
排除以上故障,那就是电路板问题了,把电路控制板上的OVC线与零线短接,如仍出现,请换一块控制板。
1、外机太脏散热不良
2、外机风扇不转或转得慢,风扇电容坏
3、如是380V的,有可能是缺相
4、内外机信号线断
5、高压保护器坏
排除以上故障,那就是电路板问题了,把电路控制板上的OVC线与零线短接,如仍出现,请换一块控制板。