暖通设计说明没看懂

设计说明中说:空调水系统为分区两管制,空调冷热水系统采用一次泵变流量系统,冷热水循环泵为定流量,采用压差控制器旁通水量。空调水系统竖向不分区,并按空调冷,热水系统分别设置... 设计说明中说:空调水系统为分区两管制,空调冷热水系统采用一次泵变流量系统,冷热水循环泵为定流量,采用压差控制器旁通水量。
空调水系统竖向不分区,并按空调冷,热水系统分别设置循环泵。空调冷,热水系统均采用变频补水定压装置定压,补水采用软化水。
冷却水循环系统上设电子水处理仪。
谁能给我详细的解释一下这些话?谢谢!!
展开
 我来答
alblyp
2009-07-21 · TA获得超过148个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:45.7万
展开全部
你这个问题很大啊!两管制就是冬夏采用一套水系统,与其对应的是四管制系统,采用的是有两个管走冷水,另两个走热水,这样系统既可以供热也可以供冷。一次泵变流量系统加冷热水循环泵定流量是指,空调系统的房间末端通过室内负荷的大小自动调节供水流量,但在冷水机组侧通过旁通(用一种称为压差控制器的仪器通过感知供回水压差调节旁通水量),保证通过冷水机组的流量(也就是循环泵)是一定的,这叫循环泵定流量。其他都是在暖通专业都是很直白的话,没必要解释了吧。有问题可在交流
视云瑾8279
2009-07-22
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:6.5万
展开全部
所谓的两管制是相对于四管制的,楼上以说不再详述。采用一次泵变流量就是说在机组与末端之间只有一套冷热水循环泵,通过供回水之间加压差控制器旁通水量来控制末端供水量,冷热水分开设置循环泵及冬天用热水循环泵,夏天冷水循环泵,通过机房系统图应该能明白。其他的东西很明了的了。