电脑是232的口,设备是485的.中间我用的232/485转换器.我现用的转换器上485端只有4个脚:DATA+/ADATA-/BGND+9V但设备说明书上介绍用的转换器...
电脑是232的口,设备是485的.中间我用的232/485转换器.
我现用的转换器上485端只有4个脚:
DATA+/A DATA-/B GND +9V
但设备说明书上介绍用的转换器485端除了COM,有4条数据线,然后有跳线.请问我用的转换器和它要求的有区别吗?还只是形式上的不同?
重要的是我现在通讯不上啊.
MODBUS协议,波特率9600,停止位1,数据位8,偶校验,地址.就这几个东西,不可能弄错啊.很着急啊,帮帮我
谢谢 . 展开
如果我没有猜错的话,485设备的跳线 应该 是 用在多个 485设备时 来设定 485设备 的 地址的!
485 连接应该很简单,转换器和485设备的 DATA+ 相连,DATA-相连 就可以了!
参见 武汉鸿伟光电 图
http://www.homewaygd.com/cn/upfiles/1239283102.jpg
觉得,还是要好好 读读 设备说明书!
485 连接应该很简单,转换器和485设备的 DATA+ 相连,DATA-相连 就可以了!
参见 武汉鸿伟光电 图
http://www.homewaygd.com/cn/upfiles/1239283102.jpg
觉得,还是要好好 读读 设备说明书!