既然三相异步电动机主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器,可否二者中选一种装

 我来答
黄效坤
2012-05-06
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:8.8万
展开全部
熔断器和热继电器的作用各不相同,在电动机为负载的电路中,熔断器是一种广泛应用的最简单有效的短路保护电器,它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,使熔体熔化而自动分断电路,它分断的电流大,要求它作用的时间短,以保护负载。而热继电器是一种利用流过继电器的电流所产生的热效应而反时限动作的过载保护电器,在电动机为负载的电路中,热继电器用来对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而造成绝缘破坏或烧毁电动机。据此,使熔断器作用的电流很大,过载电流不足以使其作用,所以它不能代替热继电器实施过载保护。而由于热惯性,虽然短路电流很大,但也不能使热继电器瞬间动作,因此它不能代替熔断器用作短路保护。在电动机主电路中既要装熔断器,实现短路保护,也要装热继电器,实现过载保护。
老月票
推荐于2017-12-16 · TA获得超过666个赞
知道小有建树答主
回答量:395
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
三相电机一般不建议采用熔丝保护,一相熔断后会引起单相运转,热继电器的常闭触点串接于接触器控制回路,热继电器动作后,接触器断电,电机停止运行,是电机得到保护。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白金水T
2009-07-23
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
因为熔断器是一个个断的,一相熔断后会引起缺相运转,这时不切断电源会烧坏电机,热继电器就动作了,切断电源。二者中选一种就起不到保护电机和系统作用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jayzzhou
2009-07-23
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:13.5万
展开全部
可是可以,不过那样做双保险咯!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助